Nerds.dk - Hifi, Stereo & Lyd Community

Strøm

Rumkorrektion, akustik, jitter, ren strøm m.m.

Strøm

Indlægaf Vinylapps » tors nov 22, 2012 22:10

Min strømrenser, en PS Audio Powerplant Premier, har altid vist den indgående spænding som lidt under 230 volt, normalt ca. 225-226 volt, som så korrigeres til ca. 230 volt udgående. Nu er der opstået en ret kraftig overspænding i den indgående strøm, helt op til 243-244 volt, som strømrenseren kæmper med at få ned på ca. 238 volt.

Er der nogen bud på, hvad årsagen kan være? Det er næppe sundt for mit anlæg med denne overspænding, eller skal jeg ikke være bekymret?
Vinylapps
Nyt medlem
 
Indlæg: 5
Tilmeldt: tors nov 22, 2012 19:10

Re: Strøm

Indlægaf fredmarantz » tors nov 22, 2012 23:33

Det kunne da være interessant at vide, hvad der kom ud af stikkontakten - kunne du evt. prøve at måle det? Elelr ER det det, som du har målt - altså inden strømrenseren. (eller læser du på et display i strømrenseren?).

Der kunne jo være divergens imellem, hvad strømrenseren viser og hvad der rent faktisk sker. SÃ¥ frem med mÃ¥legrejet  :D
fredmarantz
Entusiastmedlem
 
Indlæg: 185
Tilmeldt: søn sep 24, 2006 20:48
Geografisk sted: midtjylland

Re: Strøm

Indlægaf mhansen » tirs nov 27, 2012 17:34

Jeg har selv en strøm renser som viser hvor mange volt der kommer ud af stik kontakten. Jeg ligger altid mellem 236 og 243 volt.
Mener man siger at inden for + /- 10 % af 230 volt er det der må komme ud af stik kontakten.
Så det er fint nok med det du får ind i huset.

Om det har nogen betydning for om det slider mere på arpparaterne ved jeg ikke, måske nogen ved mere om det.

edit: om igen Bliver da lige lidt usikker på om det er 5 eller 10 %
mhansen
Medlem
 
Indlæg: 59
Tilmeldt: man sep 10, 2007 19:38

Re: Strøm

Indlægaf fredmarantz » tirs nov 27, 2012 18:40

Jeg ville stadig finde måleapparatet frem - altså et AC voltmeter, som man kan stole på. De koster ikke mange basører. Jeg stoler ikke på et display i en strømrenser - en strømrenser er ikke et måleapparat.

Vh
freddy
fredmarantz
Entusiastmedlem
 
Indlæg: 185
Tilmeldt: søn sep 24, 2006 20:48
Geografisk sted: midtjylland

Re: Strøm

Indlægaf dan a. » tors nov 29, 2012 06:22

Tjek med et voltmeter om det Power planten rent faktisk passer.
Hvis det passer så kan årsagen være følgende.
Det er sÃ¥dan at forsyningsselskaberne transpotere strømmen via højspænding pÃ¥ krys og tværs af landet, strømmen bliver sÃ¥ via nogle transformer stationer lavet om til 400/230 V i dit lokal omrÃ¥de, jo tæder fortrÃ¥dningmessigt din bolig ligger pÃ¥ transformer stationen jo højere spænding, dvs. at dem der bor meget tædt pÃ¥ transformeren fÃ¥r lidt over 240V ind og dem der bor længst væk har mÃ¥ske 220-225 V ind, det skyldes spændingfald, altsÃ¥ et tab i spænding pga modstanden  i ledning nettet over en stor afstand. Hvis dit forsynings selskab har lavet ændringer pÃ¥ nette i dit lokal omrÃ¥d (det kunne være en extra transformerstation pga for lillr kapicitet) sÃ¥ er du mÃ¥ske kommet tædter pÃ¥ en ny station og derfor har du en højere spænding ind i huset.
Det kan selvfølgelig være Power planten der ikke måler rigtig, så mål efter.

Mvh Dan
Gamut Di-150 & L3 mk.II
Lumin T1
dan a.
Nyt medlem
 
Indlæg: 40
Tilmeldt: man jul 02, 2007 16:22
Geografisk sted: Tilst

Re: Strøm

Indlægaf lydarne » tors nov 29, 2012 10:20

SÃ¥ vidt jeg har kunnet finde ud kan du  forvente en netspænding mellem 207 og 244 V AC -10 +6 %, nogen siger endda -15%,  Man tilstræber og med tiden skulle man gerne havne pÃ¥ at alle fÃ¥r mellem  220 og 240 V .

Jeg har selv målt 207 V AC til tider så jeg ligger noget ude på linjen, jeg ville også lige kontrollere spændingen med et voltmeter.
Men du skal ikke være urolig for dine apparater de burde nemt kunne klarer at du ligger lidt over de nominelle 230 V AC.

Det burde også være en specifikation som er opgivet som en plus minus nominel AC spænding for Powerplant, Så vidt jeg kan se er der opgivet 215–245VAC for Europe/Asia. Maximum continuous load for powerplant.

SÃ¥ umiddelbart er det tæt pÃ¥ grænsen. Og resterende data THD garanteres kun inden for  220–240VAC.  

Så tag en måling med et voltmeter.
Senest rettet af lydarne lør dec 01, 2012 10:39, rettet i alt 1 gang.
lydarne
Udelukket fra forum
 
Indlæg: 922
Tilmeldt: ons mar 24, 2010 10:40
Geografisk sted: Nordsjælland

Re: Strøm

Indlægaf Vinylapps » tors nov 29, 2012 19:31

Tak for de gode indlæg!

Jeg har været ude og købe et voltmeter og har nu målt direkte fra stikkontakten. Det gav en ret konstant værdi i intervallet 229-231 volt

Så det tyder på, at der går noget galt, når PPP'en kommer ind over. Jeg har skrevet til PS Audio for at høre deres mening om, hvad der kan være galt

Men det er jo også rigtigt som flere skriver, at vi taler om et udsving som ligger indenfor de normale tolerancer, omend lidt tæt på den øvre grænse
Vinylapps
Nyt medlem
 
Indlæg: 5
Tilmeldt: tors nov 22, 2012 19:10

Re: Strøm

Indlægaf fredmarantz » lør dec 01, 2012 01:42

Jah - man kan jo sige, at der nærmest ikke er tale om et udsving..

Den rammer jo fint 230V i din netforsyning, så der må jo være noget galt med dit display.

Hvis du stadig er i tvivl, kan du jo måle, hvad der kommer ud af strømrenseren inden spændingen rammer dit anlæg.

Hvis det korresponderer med din indgående forsyning (altså 230V) - så ville jeg finde noget tape og blænde displayet, så du er fri for at se på det.
fredmarantz
Entusiastmedlem
 
Indlæg: 185
Tilmeldt: søn sep 24, 2006 20:48
Geografisk sted: midtjylland

Re: Strøm

Indlægaf Walle » ons jul 24, 2013 17:14

Vinylapps skrev:Tak for de gode indlæg!

Jeg har været ude og købe et voltmeter og har nu målt direkte fra stikkontakten. Det gav en ret konstant værdi i intervallet 229-231 volt

Så det tyder på, at der går noget galt, når PPP'en kommer ind over. Jeg har skrevet til PS Audio for at høre deres mening om, hvad der kan være galt

Men det er jo også rigtigt som flere skriver, at vi taler om et udsving som ligger indenfor de normale tolerancer, omend lidt tæt på den øvre grænse


Hej Vinylapps

Det der er galt med din powerplant premier er at multimeteret i powerplanten trænger til en justering/kalibrering.
Jeg har selv 3 power plants hvoraf nogle er blevet repareret efter PS Audios beskrivelser, og herefter kalibreret.
Man kan kalibrere multimeter funktionen i din powerplant, det kræver blot at du får fat i en servicemanual fra PS Audio.
Jeg har ikke tid lige p.t. til at finde min servicemanual frem, men vil kunne hjælpe dig senere pÃ¥ Ã¥ret hvis det ikke lykkedes dig at fÃ¥ en servicemanual  fra PS Audio.
Walle
Walle
Nyt medlem
 
Indlæg: 8
Tilmeldt: man jul 22, 2013 20:10
Geografisk sted: København

Re: Strøm

Indlægaf Janils » ons jul 24, 2013 20:59

Tror også min PS trænger til lidt justering.
Den siger 237 Volt ind og 235 Volt ud.
Har målt at der ligger præcis 230 Volt på netkontakterne - noget fra de 237 Volt.
Mvh.
Jan Nielsen - http://www.pladespilleren.dk
Analog lyd, masser af pickupper, DIY højttalere, dipoler og gerne en god single malt, mens man nyder musikken.
Brugeravatar
Janils
Supermedlem
 
Indlæg: 1953
Tilmeldt: man okt 24, 2005 22:10
Geografisk sted: København

Re: Strøm

Indlægaf fredmarantz » ons jul 24, 2013 21:54

hm....tankevækkende. At en såkaldt fin strømrenser skal "rense" spændingen og simultant kunne vise, hvad spændingen er på nettet og evt. efterfølgende på anlægget - det er hele to ting, som den skal kunne...og det kan den så ikke?
Man kunne med fordel have indbygget to multimetre fra Harald skrald - de er mere nøjagtige end den.
Vi må da håbe, at resten af indmaden og funktionen ikke er ligeså dårlig - og det er jo ikke ligefrem rocket science, vi er ude i her?

Vi måler bare hele AC-volt- ikke?
fredmarantz
Entusiastmedlem
 
Indlæg: 185
Tilmeldt: søn sep 24, 2006 20:48
Geografisk sted: midtjylland

Re: Strøm

Indlægaf mulle » tors jul 25, 2013 09:24

Jeg har en Pure power og den har en fejlvisning pÃ¥ 1 volt, sÃ¥ jeg gÃ¥r ud fra at resten har samme kvalitet.   :)
Brugeravatar
mulle
Entusiastmedlem
 
Indlæg: 258
Tilmeldt: tors aug 23, 2007 16:35
Geografisk sted: Sydhavsøerne

Re: Strøm

Indlægaf fredmarantz » tors jul 25, 2013 10:00

mulle skrev:Jeg har en Pure power og den har en fejlvisning pÃ¥ 1 volt, sÃ¥ jeg gÃ¥r ud fra at resten har samme kvalitet.   :)


Tænk lige engang.... "en fejlvisning på 1 volt" - det vil betyde en kassation hos en hvilken som helst multimeterfabrikant. De fleste alm. mulitimetre måler spænding (både AC/DC) med tusindedeles nøjagtighed eller bedre.
Alm. mulitimetre måler og viser millivolt uden at blinke. (også dem fra ovennævnte detailhandler)

Hvad er det lige, der sker for disse strømrensere og deres måling og visning af spændingerne??
fredmarantz
Entusiastmedlem
 
Indlæg: 185
Tilmeldt: søn sep 24, 2006 20:48
Geografisk sted: midtjylland

Re: Strøm

Indlægaf mulle » tors jul 25, 2013 10:03

fredmarantz skrev:
mulle skrev:Jeg har en Pure power og den har en fejlvisning pÃ¥ 1 volt, sÃ¥ jeg gÃ¥r ud fra at resten har samme kvalitet.   :)


Tænk lige engang.... "en fejlvisning på 1 volt" - det vil betyde en kassation hos en hvilken som helst multimeterfabrikant. De fleste alm. mulitimetre måler spænding (både AC/DC) med tusindedeles nøjagtighed eller bedre.
Alm. mulitimetre måler og viser millivolt uden at blinke. (også dem fra ovennævnte detailhandler)

Hvad er det lige, der sker for disse strømrensere og deres måling og visning af spændingerne??


Rigtigt, men det er fint nok til formålet. Jeg håber da at man har brugt krudtet på selve funktionen af apparatet.
Brugeravatar
mulle
Entusiastmedlem
 
Indlæg: 258
Tilmeldt: tors aug 23, 2007 16:35
Geografisk sted: Sydhavsøerne

Re: Strøm

Indlægaf fredmarantz » tors jul 25, 2013 10:17

ja-da - i dit tilfælde, men de andre oplevelser her i tråden vidner om defekt eller junk-udstyr. Defekter i en simpel funktion.

Hvis man vil forsyne en "strømrenser" med et fint blåt? display, så man kan følge med i spændingerne før og efter strømrensningen og at dette så ikke kan vise noget så simpelt som en voltage i hele tal, undtaget, at det er skudt adskillige hele volt ved siden af - så gør jeg mig altså mine tanker om, hvem der tager P** på hvem. Strømrensere er vel ikke helt billige, når de markedsføres til Hifi-folket.
Konsumudstyr er heldigvis meget tilgivende overfor spændingudsving (det skal det være jf. EU's elektriske regulativer), som også tidligere beskrevet af andre - så det har næppe nogen praktisk betydning - men hvorfor så ovehovedet montere et simpelt display, når det alligevel ikke kan vise den simpleste af alle målinger.