af grausam » tirs dec 08, 2015 12:43
I en almindelig dansk husstand, får man leveret strøm i form af 3 faser og en nul leder.
De 3 faser kommer ind i el-tavlen, og har typisk en forsikring på omkring 35 A eller mere.
Disse 3 faser deler man med resten af nabolaget, indtil man når tilbage til transformatorstationen, som typisk nedtransformerer 10.000V til de 230V vi får lagt ind i vore boliger.
Faserne er forskudt 120 grader i forhold til hinanden, og det resulterer i, at spændingen imellem faserne er kvdrtr 3 * spændingen mellem fase og nul eller ca. 400V.
Hvis man vil have en fase fri til HI-FI, så har man kun de andre 2 til det øvrige forbrug, og forsikringen vil så sætte grænsen for, hvor meget strøm man kan bruge til andre formål.
En gruppe til anlægget er blot en sikringsgruppe for sig, fasen kan så være delt med alt muligt andet.
Hvis man døjer med støj fra andre apparater, så kunne det være både billigst og bedst, at støjdæmpe ved støjkilden. Sæt et netfilter på de apparater der udsender støj.
Man kan også bare slukke for dem, det er ofte den allerbedste løsning. Af særlig ondsindede støjkilder er vaskemaskiner med kulfri motorer, computere, TV apparater, mikrobølgeovne, computerskærme, projektorer, tyristorstyringer til lys.
Støj der trænger ind i boligen er forholdsvis sjælden, idet ledningsnettet ikke er egnet til transmission af særlig høje frekvenser.
Der vil være spring i netspændingen som følge af belastning, men det klarer de interne reguleringer i dit udstyr meget nemt.
@Kaj
Dit forslag lyder besnærende, men desværre er sådan en strømrenser du omtaler en noise beacon, som virkelig er skrap.
Min erfaring er, at de bedste penge man kan give ud på området er, at trække et ubrudt kabel fra tavlen til vægudtag.