Jakobsen skrev:Jeg har 3stk 2,5m masssive kobberspyd
De er hamret ned i en "vifte"
Den i midten er lige ned og de to yderste skråt ned
Jeg har selv lavet det og har ikke målt på det
og tænkte overkill var nemmere end at skulle lave det om
Jeg er ked af at sige det, men har du banket denne "vifte" af jordspyd ned inden for 1 meter af hinanden, så hjælper det ikke mere end et jordspyd da strømmen vil løbe igennem det jordspyd af de 3 der har det laveste potentiale. Er der derimod ca. 6 meter imellem jordspydene så får du et fælles lav potentiale.
Altså er det bedst at banke 3 jordspyd sammen så det bliver 1 lang jordspyd eller også skal de slås ned med 6 meter imellem dem. Den sidste løsning giver den laveste modstand til jorden, og husk så ordentlig forbindelse ved at trække et kabel ud til det første og det sidste jordspyd.
Det koster ikke meget mere, og jordspydende er selvfølgelig forbundet imellem hinanden også. Blot lidt info til andre der selv vil lege med hammer og kabel.