af Janils » man aug 28, 2006 13:33
Du er nødt til at have et multimeter så du kan måle sekurdærspædningen på trafoen - AC Volt.
2 af de fire kabler skal forbindes indbyrdes, men hvilke?
Først finder ud af hvor de 2 sekundær spædninger ligger så du ikke kortslutter dem. Derefter tager du een vilkårlig fra hver af de 2 og lægger sammen (midterpunkt).
Mål så spændingen mellem de 2 enkelte ledere - den skal nu være den dobbelte spænding.
Hvis du måler 0 Volt eller tæt på er de 2 sekundær viklingr forbundet ude af fase og de vælger den anden lednng på den ene af dem.
Mål så igen.
Pas på de 230 Volt på primærsiden under denne procedure og sørg for en sikring, så der ikke sker noget hvis du kortslutter trafoen.
God fornøjelse!
Mvh.
Jan Nielsen -
http://www.pladespilleren.dkAnalog lyd, masser af pickupper, DIY højttalere, dipoler og gerne en god single malt, mens man nyder musikken.